6月才发生核安事故!中国核电厂又传「自动关闭」距台北仅232公里

  • 发表时间:
    , 文章来源:NewTalk, 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场

    距离台北只有约232公里的中国福建省宁德核电厂今年6月发生因为人为疏失所导致的「核安全事件」。   图:翻摄新华社(photo:NewTalk)
    距离台北只有约232公里的中国福建省宁德核电厂今年6月发生因为人为疏失所导致的「核安全事件」。   图:翻摄新华社(photo:NewTalk)

    中国福建省宁德核电厂今年6月才发生因为人为疏失所导致的「核安全事件」,该核电厂使用中国国产机组「华龙一号」又被港媒披露,10月27日试运期间出现异常,造成机组自动关闭,中国官方否认发生核辐射外洩,而该座核电厂距离台北竟只有约232公里。

    中国官方媒体新华社上月底报导称,「华龙一号」全球首个核反应堆、中核集团福清核电厂5号机组首次併网成功,上月27日发出第一度电。当时该报导盛赞,「华龙一号」各项技术符合设计要求且状态良好,创造了「全球第三代核电首堆建设的最佳业绩」。

    不过,香港媒体「香港01」15日报导揭露,中国生态环境部近日发布中国国家核安全局于本月初的通报指称,福清核电站5号机组在10月27日,进行蒸汽排放连锁检查调试试验时,主蒸汽管道压力出现震盪,造成机组自动关闭。该通报将这起事件定为「一宗0级运行事件」,但也强调这次「自动停堆」是正常运作。

    该通报提到,中国国家核安全局在上月9日至13日已派出专家前往现场展开调查,也要求福清核电厂研究机组二回路主蒸汽管道疏水管线等相关设备的可靠程度,并採取必要的监测措施。中国核安局则表示:「事件期间,福清核电厂5号机组反应堆正常自动停堆,安注系统动作符合设计要求,人员操作未见明显重大异常,本事件未造成放射性释放,未对人员和环境安全造成不良影响」。

    而美国之音报导指出,「华龙一号」被中国称为是完全具备自主产权的三代核电技术,所谓自动停堆是指核电厂运行时发生设计规定的异常情况,触发保护系统动作,导致控制棒下落使反应堆停运。福清核电厂位于福建省福清,该核电厂位于台北西北约232公里处。据中国核能行业协会的统计,截至2020年6月底,中国正在运行的核电机组共47台。

    另外,根据《东网》报导,福建宁德核电厂1号机组上月因操作失误,导致燃料水池失去冷却功能造成温度上升,但仍符合相关温度要求。中国国家核安全局通报说明,宁德核电厂1号机组异常状况肇因于工人在手动隔离阀未恢复开启的情况下,遥控关闭另一电动隔离阀,令燃料水池无法冷却。工人于8.5分钟后发现异常,重新开启手动隔离阀,水池恢复正常冷却。

    宁德核电厂使用的中国国产机组「华龙一号」被港媒披露,试运期间出现异常,造成机组自动关闭。   图:翻摄新华社(photo:NewTalk)
    宁德核电厂使用的中国国产机组「华龙一号」被港媒披露,试运期间出现异常,造成机组自动关闭。   图:翻摄新华社(photo:NewTalk)