美国海军调查报告揭密 「好人理查号」起火10分钟没人理会

  • 发表时间:
    , 文章来源:LTN, 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场

    「好人理查号」去年7月12日时发生爆炸意外,船体大火燃烧近5天。(欧新社)(photo:LTN)
    「好人理查号」去年7月12日时发生爆炸意外,船体大火燃烧近5天。(欧新社)(photo:LTN)

    〔即时新闻/综合报导〕美国海军黄蜂级两栖登陆舰「好人理查号」(USS Bonhomme Richard)去年7月因为遭遇大火,船体严重毁损,事后美国海军决定将其退役报废。海军在调查后直指舰上水兵梅斯(Ryan Mays)纵火,梅斯面临军法中《严重纵火罪》以及《危及船只罪》等指控。《美联社》近期取得海军一份调查报告,内容中明确指出,「好人理查号」舰上军官及水兵在火灾发生后发生多次失误,让原本可以控制的火势延烧多日。

    根据《美联社》报导,这份多达400页的海军调查报告指出,在「好人理查号」火灾发生后,多达36人在紧急应变出现失误,有17人直接导致船体损失,另外17人间接导致船体损失,还有两名水手未积极协助救灾,在这36人中,有9人是平民。

    报告表示,这些失误直接导致「好人理查号」的损失扩大,失误层面包括培训、协调、沟通、设备维护、整体指挥调度等,在火灾发生时均出现明显失误,准备不足的船员们多次应变失败,导致火势一发不可收拾。

    报告显示,当时「好人理查号」正在靠港维修,而在航行期间维持高度消防标准的船员,可能因靠港维修而松懈,同时维修期间会有民间承包商前来,也导致人员管理变得困难。报告指出,「好人理查号」有87%的消防设施有问题或是没有进行例行检查,可燃材料也到处散落、管理不当。

    针对火灾发生当下船员如何应变,报告揭露,船员直到火灾发生10分钟之后才按下警铃,同时也未能开启消防泡沫系统,导致其他船员错失穿戴消防装备、部署水线救火的最佳时机。

    海军一份调查报告指出,舰上官兵应变不足,甚至到起火10分钟后才有所反应。(欧新社)(photo:LTN)
    海军一份调查报告指出,舰上官兵应变不足,甚至到起火10分钟后才有所反应。(欧新社)(photo:LTN)