    〔中央社〕今年7月底,澳洲维多利亚州的大型特斯拉(Tesla)贮能电池组因不明原因起火,火势延烧3天,烧毁2个电池组。安全监管单位今天表示,火灾原因可能是冷却剂外洩所造成。

    维州政府去年底与法国可再生能源巨头Neoen签约,在距离墨尔本约1小时车程的吉郎(Geelong)附近兴建「维多利亚州巨型电池组」(Victorian Big Battery)。7月30日上午,一个13吨锂电池组起火,火势之后又延烧到旁边的另个电池组。

    消防人员一共花费3天时间才控制住这场火势;所幸火灾并未造成人员伤亡。

    据维多利亚州能源安全局(Energy Safe Victoria)的技术调查报告:「这起事故最可能的原因是巨型电池组冷却系统外洩导致短路,进而造成电子零件起火。」

    报告指出,火势自首个电池组内部蔓延到相邻的电池组。这份报告是依据特斯拉调查结果、现场调查、相关影片和事件资料写成。

    维州巨型电池组是全球最大的贮能电池组之一,其作用是储存可再生能源产生的电力,在供电不足时填补缺口,同时赚取浮动电价价差。

    维州能源安全局表示,他们已告知特斯拉,该单位「不反对」重启电池组计画。

    能源安全局说,完成技术调查后,下一步将确定事件是否涉及违反安全规定,如果有,将採取相应执法行动。